Ik loop tegen het volgende probleem.
Ik heb de schakelset van de action (PROMAX 75.006.15).
Onvanger is een rxb6; Zender is een FS1000A; firmware versie R43
Wanneer ik de knoppen op de remote druk worden deze perfect ontvangen. (20;14;FA500;ID=0000xxxx;SWITCH=01;CMD=ON)
Als ik nadien deze code terug uitstuur via de rflink toepassing, dan kan ik de schakelset enkel inschakelen (10;FA500;0000xxxx;01;ON;) , uitschakelen (10;FA500;0000xxxx;01;OFF;) schijnt niet te lukken.
Ook met de master ON/OFF (10;FA500;0000xxxx;00;ON;) en (10;FA500;0000xxxx;01;OFF;) doet zich het zelfde fenomeen voor.
Schijnbaar is er iets mis met uit "OFF" commando.
Update : Wanneer de schakelset uit staat, en ik stuur het "OFF" commando, gaat deze ook terug aan. Elk commando stuurt dus een "ON" naar de schakelset.
Heeft iemand raad ?
Alvast dank voor de hulp en al het goede werk.
Dirk
Promax (Action) R43 gaat niet uit
Moderators: rtenklooster, Voyager, BertB, Stuntteam
Re: Promax (Action) R43 gaat niet uit
Maak een debug log zoals hier beschreven: http://www.nemcon.nl/blog2/development
van de knoppen op je remote en mail deze naar frankzirrone@gmail.com
dan kunnen we bekijken wat er mis gaat.
van de knoppen op je remote en mail deze naar frankzirrone@gmail.com
dan kunnen we bekijken wat er mis gaat.
-=# RFLink Gateway Development Team #=-
Introduction: http://www.nemcon.nl/blog2/
Generic Support forum: http://www.esp8266.nu/forum/viewforum.php?f=8
Introduction: http://www.nemcon.nl/blog2/
Generic Support forum: http://www.esp8266.nu/forum/viewforum.php?f=8
Re: Promax (Action) R43 gaat niet uit
Raar maar waar,
na het maken van de debug info blijkt alles plots te werken.
Toch hartelijk dank voor de bijdrage.
Dirk
na het maken van de debug info blijkt alles plots te werken.
Toch hartelijk dank voor de bijdrage.
Dirk
Re: Promax (Action) R43 gaat niet uit
Mooi
-=# RFLink Gateway Development Team #=-
Introduction: http://www.nemcon.nl/blog2/
Generic Support forum: http://www.esp8266.nu/forum/viewforum.php?f=8
Introduction: http://www.nemcon.nl/blog2/
Generic Support forum: http://www.esp8266.nu/forum/viewforum.php?f=8
Re: Promax (Action) R43 gaat niet uit
Ik heb gemerkt dat wanneer je handmatig (via serial monitor op PC) een FA500 OFF commando stuurt en er een spatie achter de laatste ; staat, dat die dan niet uitschakelt maar inschakelt. Zou dat eventueel verwant kunnen zijn?
Re: Promax (Action) R43 gaat niet uit
Nee, dat mag geen probleem zijn.
De domotica software is wat dat betreft goed afgestemd op rflink..
De domotica software is wat dat betreft goed afgestemd op rflink..
-=# RFLink Gateway Development Team #=-
Introduction: http://www.nemcon.nl/blog2/
Generic Support forum: http://www.esp8266.nu/forum/viewforum.php?f=8
Introduction: http://www.nemcon.nl/blog2/
Generic Support forum: http://www.esp8266.nu/forum/viewforum.php?f=8
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 28 guests