Search found 4 matches
- 08 Jul 2020, 21:29
- Forum: RFLink: Nederlands support forum
- Topic: Vreemd gedrag met zenden
- Replies: 9
- Views: 27868
Re: Vreemd gedrag met zenden
Heren, Ik ben er uit! Jullie hebben me op het juiste spoor gezet. Ik heb eerst een extra (dat kan dus blijkbaar, wist ik niet) code in het contact geprogrammeerd, maar dat werkte niet naar wens want dan reageert de GUI niet op bediening met de AB. Tevens heb ik een optie ontdekt die het type plug be...
- 07 Jul 2020, 21:05
- Forum: RFLink: Nederlands support forum
- Topic: Vreemd gedrag met zenden
- Replies: 9
- Views: 27868
Re: Vreemd gedrag met zenden
Dank je TD-er! Dat is een normale menselijke reactie waar ik iets mee kan. Ik ga het proberen en meld het terug.
- 07 Jul 2020, 18:24
- Forum: RFLink: Nederlands support forum
- Topic: Vreemd gedrag met zenden
- Replies: 9
- Views: 27868
Re: Vreemd gedrag met zenden
Bedankt voor je suggestie, Stuntteam. Dat zou kunnen, ware het niet dat die bepaald worden door de afstandsbediening en die functie wil ik graag behouden voor mijn huisgenoten. En dan blijft het voor mij een raadsel waarom de service van HA wel goed functioneert en de interne functie, waar die ander...
- 07 Jul 2020, 12:29
- Forum: RFLink: Nederlands support forum
- Topic: Vreemd gedrag met zenden
- Replies: 9
- Views: 27868
Vreemd gedrag met zenden
Ik heb iets vreemds met RFLink. In een opstelling met een Pi / HomeAssistant, 3 (New)Kaku stopcontacten, een RXB6 en een RTX882, schakelen meer dan regelmatig alledrie de stopcontacten als ik er vanuit de GUI maar één bedien. Ik heb al geprobeerd de RTX te voorzien van een RF-schild middels alu-foli...