Surprising boot boot surprenant
Posted: 23 Jan 2021, 15:14
bonjour ,
rédiger en francais et traduit avec google.
write in french and translate with google.
Quand j'ai cette regle tout est OK
When I have this rule everything is OK
Lorsque la commande "event,consigne_moins" s'execute, c'est OK
When the "event, consignment_minus" command is executed, it is OK
Quand je la modifie comme ceci (suppression des signes commentaire)
When I edit it like this (remove comment signs)
Quand la commande "event,consigne_moins" est effectuée le Sonooff dual reboot et redemarre en mode AP, j'ai sur le port serie ces infos
When the "event, consignment_minus" command is performed, the Sonooff dual reboot and restarts in AP mode, I have this information on the serial port
Lors d'une commande ""boot "ou d'un arret/marche secteur, la connexion au Wifi s'effectue normalement
Si j'execute avec le navigateur la commande "event,maj_thermostat" elle est exécutée normalement.
Le contrôle du Sonoff me permet de constater que sa config n'a pas changée à l'exception du mot de passe de connexion Wifi que je ne sais pas contrôler. Je le renseigne donc à nouveau. c'est après avoir renseigné le mdp Wifi, de très nombreuses fois, que le Sonoff se connecte au Wifi de la Box SFR.
Merci de votre aide
During a "" boot "command or a power on / off, the connection to Wifi is carried out normally.
If I run the "event, maj_thermostat" command with the browser, it is executed normally.
Checking the Sonoff allows me to see that its config has not changed except for the WiFi connection password which I cannot control. I therefore inform it again. it is after having informed the WiFi mdp, many times, that the Sonoff connects to the Wifi of the SFR Box.
Thank you for your help
rédiger en francais et traduit avec google.
write in french and translate with google.
Quand j'ai cette regle tout est OK
When I have this rule everything is OK
Code: Select all
on consigne_moins do
timerSet,4,1 //démarre un timer pour éviter des changements trop rapides
endon
on Rules#Timer=4 do
if [CONSIGNE#consigne]>=15.0
taskValueSet,5,1,[CONSIGNE#consigne]-0.5 //consigne - 0.5
else
taskValueSet,5,1,25
endif
SendToHTTP,192.168.1.145,6017,/json.htm?type=command¶m=setsetpoint&idx=69&setpoint=[CONSIGNE#consigne]
// event,maj_thermostat
//endon
//on maj_thermostat do
if [CONSIGNE#mode] = 1
config,task,THERMOSTAT,setLevel,0
elseif [CONSIGNE#mode] = 2
config,task,THERMOSTAT,setLevel,7
elseif [CONSIGNE#mode] = 3
config,task,THERMOSTAT,setLevel,[CONSIGNE#consigne]-2
elseif [CONSIGNE#mode] = 4
config,task,THERMOSTAT,setLevel,[CONSIGNE#consigne]
elseif [CONSIGNE#mode] = 5
config,task,THERMOSTAT,setLevel,[CONSIGNE#consigne]+2
endif
endon
When the "event, consignment_minus" command is executed, it is OK
Quand je la modifie comme ceci (suppression des signes commentaire)
When I edit it like this (remove comment signs)
Code: Select all
on consigne_moins do
timerSet,4,1 //démarre un timer pour éviter des changements trop rapides
endon
on Rules#Timer=4 do
if [CONSIGNE#consigne]>=15.0
taskValueSet,5,1,[CONSIGNE#consigne]-0.5 //consigne - 0.5
else
taskValueSet,5,1,25
endif
SendToHTTP,192.168.1.145,6017,/json.htm?type=command¶m=setsetpoint&idx=69&setpoint=[CONSIGNE#consigne]
event,maj_thermostat
endon
on maj_thermostat do
if [CONSIGNE#mode] = 1
config,task,THERMOSTAT,setLevel,0
elseif [CONSIGNE#mode] = 2
config,task,THERMOSTAT,setLevel,7
elseif [CONSIGNE#mode] = 3
config,task,THERMOSTAT,setLevel,[CONSIGNE#consigne]-2
elseif [CONSIGNE#mode] = 4
config,task,THERMOSTAT,setLevel,[CONSIGNE#consigne]
elseif [CONSIGNE#mode] = 5
config,task,THERMOSTAT,setLevel,[CONSIGNE#consigne]+2
endif
endon
When the "event, consignment_minus" command is performed, the Sonooff dual reboot and restarts in AP mode, I have this information on the serial port
Code: Select all
34712 : Info : WIFI : Disconnected! Reason: '(15) ' Connected for 11 s
34763 : Info : EVENT: WiFi#Disconnected
35630 : Info : WIFI : Start network scan
37816 : Info : IP : Static IP : 192.168.1.130 GW: 192.168.1.1 SN: 255.255.255.0 DNS: 192.168.1.1
37817 : Info : WIFI : Connecting SFR_2660 attempt #4
37830 : Info : WIFI : Scan finished, found: 7
37831 : Info : WIFI : Selected: SFR_2660 24:95:04:BA:26:64 Ch:1 (-73dBm) WPA/WPA2/PSK
38465 : Info : WD : Uptime 1 ConnectFailures 0 FreeMem 24608 WiFiStatus 6 ESPeasy internal wifi status: DISCONNECTED
Si j'execute avec le navigateur la commande "event,maj_thermostat" elle est exécutée normalement.
Le contrôle du Sonoff me permet de constater que sa config n'a pas changée à l'exception du mot de passe de connexion Wifi que je ne sais pas contrôler. Je le renseigne donc à nouveau. c'est après avoir renseigné le mdp Wifi, de très nombreuses fois, que le Sonoff se connecte au Wifi de la Box SFR.
Merci de votre aide
During a "" boot "command or a power on / off, the connection to Wifi is carried out normally.
If I run the "event, maj_thermostat" command with the browser, it is executed normally.
Checking the Sonoff allows me to see that its config has not changed except for the WiFi connection password which I cannot control. I therefore inform it again. it is after having informed the WiFi mdp, many times, that the Sonoff connects to the Wifi of the SFR Box.
Thank you for your help