Bonjour a tous,
Je possède une alarme ST-IIIB qui fonctionné parfaitement avec un RFXCom que l'on m'avait prêté (armé, désarmé, etc...).
Il y a 1 mois je suis passé sur RFLink tous fonctionne parfaitement sauf avec mon alarme.
Je vois le status de mes differents contacteur de porte et detecteur de mouvement.
Mais concernant la centrale d'alarme, je n'arrive pas a armé, désarmé, etc...
Avec RFLink Loader, si je tape ceci (désarmé) :
10;Atlantic;ab112e;01;ON
Voila la réponse :
20;0B;CMD UNKNOWN;
Toujours avec RFLink Loader, lorsque j'appuie sur la télécommande (armé), j'ai ceci :
20;10;Atlantic;ID=866731;SWITCH=01;CMD=ON;
Lorsque j'appuie sur la télécommande (désarmé), j'ai ceci :
20;11;Atlantic;ID=ab112e;SWITCH=01;CMD=ON;
Je cherche depuis 1 mois mais je ne trouve vraiment pas la cause du problème.
Peut-être un problème de rolling code ?
Quelqu’un a t-il une idée ?
Merci d'avance.
Alarme Meian (Atlantic's, Tike sécurité,...)
Moderators: rtenklooster, Voyager, BertB, Stuntteam, Deennoo
Re: Alarme Meian (Atlantic's, Tike sécurité,...)
Make a debug log of the various buttons as explained here:
http://www.rflink.nl/blog2/development
and mail that to frankzirrone@gmail.com
merci..
http://www.rflink.nl/blog2/development
and mail that to frankzirrone@gmail.com
merci..
-=# RFLink Gateway Development Team #=-
Introduction: http://www.nemcon.nl/blog2/
Generic Support forum: http://www.esp8266.nu/forum/viewforum.php?f=8
Introduction: http://www.nemcon.nl/blog2/
Generic Support forum: http://www.esp8266.nu/forum/viewforum.php?f=8
Re: Alarme Meian (Atlantic's, Tike sécurité,...)
Bonjour a tous,
N'ayant pas eu de nouvel, avez-vous bien reçu le debug log ?
N'ayant pas eu de nouvel, avez-vous bien reçu le debug log ?
Re: Alarme Meian (Atlantic's, Tike sécurité,...)
salut !
je suis aussi intéressé par le développement sur ces alarmes Atlantics.
perso je possède un MD-214R de chez ATLANTICS.
et pareil impossible de les faire communiquer avec le RFLINK en 433mhz.
Domoticz, reconnait bien ma télécommande, mais ma centrale ne reçoit pas le message.
-------------------------
291/5000
Hello !
I am also interested in developing these Atlantics alarms.
perso I own an MD-214R from ATLANTICS.
and the same impossible to communicate with the RFLINK in 433mhz.
Domoticz, recognize my remote, but my central does not receive the message.
je suis aussi intéressé par le développement sur ces alarmes Atlantics.
perso je possède un MD-214R de chez ATLANTICS.
et pareil impossible de les faire communiquer avec le RFLINK en 433mhz.
Domoticz, reconnait bien ma télécommande, mais ma centrale ne reçoit pas le message.
-------------------------
291/5000
Hello !
I am also interested in developing these Atlantics alarms.
perso I own an MD-214R from ATLANTICS.
and the same impossible to communicate with the RFLINK in 433mhz.
Domoticz, recognize my remote, but my central does not receive the message.